 Bon, j'ai un peu petit soucis chez moi.

Je viens de changer une ampoule. L'ancienne c'était une 75W. J'achètes donc l'équivalent en éco. Le seul soucis quand j'éteins l'interrupteur l'ampoule clignote à intervalle régulier.

J'ai essayé l'ampoule sur une autre lampe et là aucun soucis.

J'en déduis que ça vient de la lampe, mais que faire ? C'est un truc mural avec les câbles dans le mur, et j'ai rien trouvé sur le net.

Merci pour votre aide.


0
0
#2
12/07/2010 17:09:28
Culot vissé ou plots ?
ca peut venir aussi de ton interrupteur...
0
0
#3
12/07/2010 17:12:22
 culot vissé.
0
0
#4
12/07/2010 17:12:54
 Ce serait pas un va et vient foireux ça ?

Faut voir avec Pete, il m'a changé mon compteur quand j'étais à Lambersart :oP
0
0
#5
12/07/2010 19:22:00
 à première vue, je dirai que le problème ne vient pas de l'ampoule, mais de ton installation électrique...

Un va-et-vient câblé "à l'ancienne" ou encore un inter qui coupe le neutre au lieu de couper la phase, ça n'a pas d'influence avec une lampe classique, mais avec une lampe "éco" qui a un ballast électronique, la moindre tension résiduelle suffit à lui faire croire qu'elle doit s'allumer...
Alors elle essaye, mais dès que ça commence, la tension résiduelle chute (logique, inter coupé) et elle s'éteint donc.... Du coup la tension résiduelle remonte etc....

Si tu as un petit tournevis testeur (genre le petit truc avec un néon orange qui s'allume quand tu le mets dans la prise, avec ton doigt au bout du manche), regarde si justement il s'allume quand tu touches le culot ou le fond de la douille lorsque l'inter est coupé.

Si oui, il y a sans doute une inversion phase/neutre sur ton circuit d'éclairage ou sur toute l'installation, ce n'est pas trop grave, mais peut être gênant.
Si c'est un va-et-vient "à l'ancienne", tu ne peux rien faire sinon recâbler le truc, pas toujours faisable...
0
0
#6
12/07/2010 20:05:34
 Il y a une grande spécialiste du va et vient à l'ancienne à Fontainebleau, quelque part dans la forêt domaniale.
0
0
#7
12/07/2010 20:09:19
 Je vois que Monsieur Lulu connait des professionnel(le)s de la profession

"Le va-et-vient, c'est mon domaine !"
0
0
#8
12/07/2010 20:10:17
Basstong, une expérience à nous faire partager ? :p
0
0
#9
12/07/2010 20:15:52
basstong
 Il y a une grande spécialiste du va et vient à l'ancienne à Fontainebleau, quelque part dans la forêt domaniale.
  MOuahahahahahha
0
0
#10
12/07/2010 21:47:48
0
0
#11
12/07/2010 22:20:22
Il y aurait pas un variateur qui contrôle ton ampoule ?
Un variateur sur une ampoule à économie d'énergie (ou un tube) ça fait clignoter...
0
0
#12
12/07/2010 22:40:08
c'est peut être pas un électricien qu'il te faut....
0
0
#13
13/07/2010 00:56:46
Crazypete
 à première vue, je dirai que le problème ne vient pas de l'ampoule, mais de ton installation électrique...

Un va-et-vient câblé "à l'ancienne" ou encore un inter qui coupe le neutre au lieu de couper la phase, ça n'a pas d'influence avec une lampe classique, mais avec une lampe "éco" qui a un ballast électronique, la moindre tension résiduelle suffit à lui faire croire qu'elle doit s'allumer...
Alors elle essaye, mais dès que ça commence, la tension résiduelle chute (logique, inter coupé) et elle s'éteint donc.... Du coup la tension résiduelle remonte etc....

  Hop, j'ai trouvé la solution. Et tu n'étais pas très loin.

En fait, sur l'interrupteur il y a une petite diode orange. Donc tension résiduelle, et hop la lampe éco clignote. J'ai juste coupé la petite diode orange et hop le problème est résolu.

On peut laisser maintenant mourir ce topic dans les bas-fonds de slappyto.